Sklep

Zestaw Hydroforowy HYDRO 03-12/06

HYDRO – MDF13 – CRE 5.8 + OR DN65

Dostawa 5 zestawów hydroforowych.

Parametry zestawu hydroforowego

parametr oznaczenie wartość
wydajność, praca 2-ch pomp Q 12,6 m3/h
wydajność całkowita Qcał 18,9 m3/h
przy wysokości podnoszenia H 34 m.sł.w.
max wys.podnoszenia (przy Q = 0 m3/h) Hmax 53 m.sł.w.
moc zainstalowana (4 x 1,1 kW) P 3,3 kW
napięcie zasilania U 1 x 230 V
średnica kolektora: ssawnego i tłocznego Dn 65 mm
średnica obejścia rezerwowego Dn 65 mm

 

Skład zestawu

  • wielostopniowe odśrodkowe pompy pionowe w układzie ,,in-line” typu CR(E)5.8/1,1kW – szt. 3
  • obejście rezerwowe (OR DN65) o średnicy DN65 na ciśnienie nominalne PN10
  • kolektory ssawny i tłoczny DN65 z króćcami przyłączeniowymi wykonane ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 na ciśnienie nominalne PN10:
    • wszystkie spoiny w kolektorach wykonane są metodą TIG, przy użyciu specjalistycznego stanowiska do spawania obwodowego kolektorów, rur i kształtek. Wszystkie spoiny kolektorów na życzenie (za dopłatą) mogą być udokumentowane wydrukiem parametrów i przebiegu procesu spawania
    • na kolektorach zamontowane są kołnierze na ciśnienie nominalne PN10
    • na kolektorze tłocznym zamontowane są zbiorniki przeponowe o min pojemności 18 l każdy w ilości: 2 szt.
  • armatura odcinająca przy każdej pompie po stronie ssącej i tłocznej
  • zawór zwrotny przy każdej pompie
  • konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1, wsparta na wibroizolatorach, możliwa regulacja
  • przetwornik ciśnienia zamontowany na kolektorze ssawnym i tłocznym
  • szafa sterownicza z drzwiami pełnymi z blachy o grubości 1,5 mm malowanej farbą proszkową z przeznaczeniem do zabudowy wewnętrznej zawierająca kompletny osprzęt elektryczny , układ sterująco-zabezpieczający , wyposażona w:
    • sterownik mikroprocesorowy posiada możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego,
    • panel operatorski z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym,
    • aparaturę zabezpieczająco-łączeniową (zabezpieczenia zwarciowe, złączki itp.),
    • wyłącznik główny.
  • instrukcję montażu i eksploatacji zestawu hydroforowego wraz z atestem PZH, deklaracją zgodności z normami.

Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji SP z o.o.
10-218 Olsztyn
ul. Oficerska 16a

Data: grudzień 2006