Sklep

Zestaw Hydroforowy HYDRO 01-08/06

HYDRO – MDF3 – HLM 32.160 / 2,2kW

Dostawa 2 zestawów hydroforowych

Adres:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz

Parametry zestawu hydroforowego


parametr oznaczenie wartość
wydajność całkowita Qca 6 – 40m3/h
przy wysokości podnoszenia H 23,5 – 35,5m sł.w.
moc zainstalowana (3 x 2,2 kW) P 6,6kW
napięcie zasilania U 3 x 400V
średnica kolektora: ssawnego i tłocznego Dn 100mm
średnica obejścia rezerwowego Dn

100mm

 

Skład zestawu

  • jednostopniowe odśrodkowe pompy poziome EBARA typu LM32.160/2.2 kW szt. 3
  • kolektory z króćcami przyłączeniowymi wykonane ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 na ciśnienie nominalne PN10:
  • wszystkie spoiny w kolektorach wykonane są metodą TIG, przy użyciu specjalistycznego stanowiska do spawania obwodowego kolektorów, rur i kształtek. Wszystkie spoiny kolektorów na życzenie (za dopłatą) mogą być udokumentowane wydrukiem parametrów i przebiegu procesu spawania
  • na kolektorze tłocznym zamontowane zbiorniki przeponowe o min pojemności 24l każdy w ilości: 2 szt.)
  • wielostopniowe odśrodkowe pompy pionowe w układzie „in-line” typu CR(E)5.8/1,1kW – szt. 3,
  • obejście rezerwowe (OR DN65) o średnicy DN65 na ciśnienie nominalne PN10
  • wielostopniowe odśrodkowe pompy pionowe w układzie „in-line” typu CR(E)5.8/1,1kW – szt. 3,
  • obejście rezerwowe (OR DN65) o średnicy DN65 na ciśnienie nominalne PN10
  • zawory kulowe DN50 przy każdej pompie po stronie ssącej i tłocznej
  • zawór zwrotny międzykołnierzowy DN50 dla każdej pompy
  • konstrukcja wsporcza wykonana ze stali ocynkowanej podparta będzie na wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania, możliwość regulacji wysokości
  • przetwornik ciśnienia zamontowany na rurociągu tłocznym i ssawnym
  • szafa sterownicza z drzwiami pełnymi z blachy o grubości 1,5 mm malowanej farbą proszkową z przeznaczeniem do zabudowy wewnętrznej zawierająca kompletny osprzęt elektryczny , układ sterująco-zabezpieczający, wyposażona w:
  • sterownik mikroprocesorowy
  • panel operatorski z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
  • przetwornicę częstotliwości
  • aparaturę zabezpieczająco-łączeniową (zabezpieczenia zwarciowe, złączki itp.)
  • wyłącznik główny

Przetwornica częstotliwości pracuje w systemie kroczącym (tzn. każda pompa zestawu współpracuje przemiennie z przetwornicą częstotliwości). W przypadku awarii przetwornicy częstotliwości pompy sterowane są automatycznie poprzez sterownik mikroprocesorowy – przemienna praca pomp (sterowanie kaskadowe). Układ sterowany jest od sygnału ciśnienia. Układ pracuje bezobsługowo.

Układ sterowania umożliwia:

  • blokowanie załączenia pompy w której sterownik wykryje awarię
  • automatyczne przełączenie pompy w przypadku awarii pompy
  • blokadę pracy zestawu w przypadku wystąpienia suchobiegu
  • automatyczne przechodzenie w tryb pracy kaskadowej w przypadku awarii falownika
  • automatyczny restart zestawu po przywróceniu zasilania
  • informację świetlną o stanie pracy zestawu

Układ włączany i wyłączany jest wyłącznikiem głównym umieszczonym na drzwiach zespołu szafy sterującej. Każda pompa posiada możliwość ręcznego załączenia w celach testowych (przycisk w skrzynce sterowniczej) oraz informację ( stanu pracy poszczególnych pomp) na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym panelu operatorskiego.